卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。

我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
{啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
  不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已更多好的方式方法。謝謝!
相信自我!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 16:34
關于急停,我說一下應該注意的地方,我看見很多的都說要斷電源,禁止輸出了什么。當然不是說這個錯,我的意思是你應該看看實際情況,尤其向壓機等之類的,你必須保證急停時壓機不會合攏。有些設備會在氣壓回路安裝總電磁閥,你一個斷總電,禁輸出,這個閥關了,模具就會在自重下合攏。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(283276325) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!