daihoo81
級別: 略有小成
![]() |
220伏直接用橋式整流器整流,供給電磁線圈,為什么老是燒橋式整流器?請大家指點了!! |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
1. 現在很多整流模塊都標的是耐壓峰值,更有一些產品標的電流也是理論值,我用過很多標識為10000V的整流模塊,實際耐壓只是60V,所以換一只燒一只 2. 電磁線圈出現了問題,比如說是絕緣不良而輕微短路, 3. 反置二極管完蛋了,這樣更是直接短路造成損壞模塊的現象 4. 整流電源出現異常,比如說原本是接110V電壓的現接到220V電源上了,也會造成燒壞的后果 -------------僅供參考 |
---|---|
|