ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1799 個
工控威望: 1938 點
下載積分: 113617 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-14
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-29 20:32
工業電爐加熱絲為什么用星型接法?另外120KW星接爐絲需用電纜線徑是多少?請賜教
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 22:05
星型接法的最大優點就是,當其中的一組爐絲出現問題后不影響其他兩組電爐絲的正常工作。
從導線的安全載流量考慮:
120KW的功率至少需要國標120MM2的銅芯電纜
如果選市面上的非標線,至少得選150mm2銅芯電纜