機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-04 15:02
零線與地線之間短路也會使漏電保護動作。