loveall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 283 點
下載積分: 6986 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2024-11-25
查看loveall的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-30 12:42
在工程中用到步進電機,程序要求每次完成動作后回到起始位置,但在實際工作中發現,步進電機在回到起始位置的時候經常會超過起始位置,然后又返回,導致下次工作的時候定位出現偏差,請教一下是哪里的問題,該怎么修改程式或者機械部分?
李云樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李云樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 13:44
機械部位應該不需要改,你是用什么來做回零位?我建議你叫多應該零位電眼,以零位電眼為基準,就不會有回位偏差了。我嗎都是這樣做的。