樓主  發表于: 2011-04-01 22:58
         今天修了臺設備,用的是歐姆龍CPM1A  PLC,PLC輸出指示運行正常,但是其中一個點所驅動的電磁閥不動作,測量發現其沒有電壓,知其輸出繼電器有故障,修改了輸出點,故障排除。
   由此得出經驗,就是我們在做設備時,在PLC輸出后加裝中間繼電器是非常有好處的,也證實了我以前做法的正確性
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 22:34
加中繼是好,但增加了成本,也增加了柜子的體積,根據負載情況看吧