車間一交流220v變直流48v充電機,錯把220v接成380v,有沒有做電子器件的給分析分析,這種情況什么最有可能燒壞?

xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-04-02 10:30
熔斷器燒斷  整流模塊或電源調(diào)整模塊(三極管)擊穿,整流濾波電容因耐壓低爆。