wanwuhui
男人好色跟女人愛美一樣,天生的!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 229 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2022-06-13
查看wanwuhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-03 14:37
     我司有臺機器用UG330H-SS4觸摸屏加5個PXR4的溫控器控制溫度,以前用的非常好,可是今天出現觸摸屏上的溫度指示無法顯示的問題,應該是RS-485通訊的問題,連線我換了,不顯示,只連接一個溫控器,仍然不顯示,觸摸屏程序加密,無法讀取,請教一下如何判斷故障到底出現在什么地方呢?
[url=http://bbs.zggs.gov.cn/forumdisplay.php?fid=49&page=1][color=red]更多精彩請點擊←[/color][/url]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 16:17
或許是你的POD的RS485/422芯片問題,你可以將通訊的RD與SD短接,用以測試RS422/485回路是否正常,如果在系統菜單中的通訊測試失敗,那么你需要返修你的POD。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人