wlt166
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-02-10
查看wlt166的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-05 17:20
我們現場有兩套液壓操作缸,分別在開啟和關閉腔上裝有壓力變送器,液壓系統額定壓力是6.4Mpa,所以,設計選用的壓力變送器的量程是0~10Mpa,在使用一段時間后,發現兩套液壓缸的關閉腔上的壓力變送器是好的,而裝在開啟腔上的2個壓力變送器均已損壞。液壓缸在開啟時,有個外力作用,朝開啟方向。會不會在某種條件下,開啟腔在開啟時,可能出現短時負壓,這樣對0~10Mpa擴散硅的壓力變送器造成損壞?
wlt166
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-02-10
查看wlt166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 11:39
我們現場使用的倒還是國際知名品牌的變送器,有壓力的,壓差額,還有幾個量程段的,都比較穩定。就是這兩個出了故障。我也查了些資料,2樓的ysheng9099 說的有道理,電容式壓力變送器,還可以做下限負偏移。