gongxx163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 567 點
下載積分: 10414 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-09-19
查看gongxx163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-06 03:37
我公司有一太三菱PLC Q系列,   PLC ERROR 燈一直都亮,但工作都很正常,

我實在是搞不清楚,公司的設備是韓國的設備!!!

請高手幫我說說看看!!!  是什么原因??
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-06-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-06 20:37
估計是電池沒電,具體可查看錯誤代碼
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用