283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-07 09:35
M440做提升機應用(小車上料),在調試時手動停車總是報過電流故障,斷電一會后再上電故障消失。增加加減速時間也沒什么作用,采用的是V/F控制方式,減小轉矩提升、加速度提升都不起作用,。另一套同樣的系統卻沒問題,兩套都裝有一樣的制動電阻。!,F(xiàn)不知問題到底出在何處。?鄲乐。。。
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 19:19
難道用上抱閘了。〔孪牍
樓主留言:
是的,這類肯定有機械抱閘機構。