283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-07-24
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-07 09:35
M440做提升機應用(小車上料),在調試時手動停車總是報過電流故障,斷電一會后再上電故障消失。增加加減速時間也沒什么作用,采用的是V/F控制方式,減小轉矩提升、加速度提升都不起作用,。另一套同樣的系統卻沒問題,兩套都裝有一樣的制動電阻。!,F(xiàn)不知問題到底出在何處。。苦惱中。。。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 11:22
可以把正常那臺變頻參數復制到故障的變頻器上試一試。
樓主留言:
試了下,所有參數都一致,還是老問題。。