wjm_0126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 371 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2022-05-05
查看wjm_0126的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-08 14:57
 各位高手:我這有一臺稱重系統,SIWAREX MS 模塊,三個傳感器。這個稱重系統偶爾出錯。由于我對稱重模塊不熟悉,請大家幫忙診斷下是啥毛病。先謝謝啦!
mjy1986
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mjy1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 16:29
出什么錯啊,數據不穩,你可以把傳感器線全解了,一個一個接上實驗,看看那個接上不穩,那個傳感器就有毛病,傳感器的工作電壓很低,也怕干擾,怕潮濕環境
樓主留言:
受益了,謝謝啦,