我們公司一臺45KW的變頻器工作的時候電機很熱,但電流只有80A,
電機是45KW的,請問變頻器的參數可以調整一下嗎,如果可以怎么調呀?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 07:18
80A只是平均電流,峰值電流會更高,基本看成滿負荷,可以試調最高輸入電壓和基頻。但基頻調太高電機就變得沒力。