zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-04-08 21:36
我用的是FX2N-80的PLC和HITECH觸摸屏,單機仿真都正常,連機后其他正常,就是觸摸屏中的按鈕不正常(我用的是交替型按鈕。按下后有按鍵音。圖形閃一下就復原。PLC輸入點也沒反應)。。過路的高手指點下,問題出在那?先謝了。(指示燈和數值輸入都正常。。)
[ 此帖被zcdq6579在2011-04-08 23:10重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-04-08 23:46
如果要控制輸入點還是用內部繼電器好,一般不會出現此現象,輸出線圈可以直接控制