樓主  發表于: 2011-04-09 17:22
那位大哥能幫幫我啊,怎 樣解決啊.就是伺服驅動器有干擾脈沖,用消磁環也不起作用怎么辦
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 22:33
信號線用質量好的屏蔽雙絞線,還要做好驅動器,馬達接地,信號線與電源線分開走