樓主  發表于: 2011-04-10 10:21
二個不同廠家的變頻器進線電流,用二個鉗形萬用表測出的電流一個是相同的,另一個就偏差很大了,為什么?
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-22
查看hzy1818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 19:25
我是說:用兩個不同廠家的鉗形表測量兩個不同廠家的變頻器的進線側電流(一個變頻器是三菱的,另一個是丹佛斯的),測丹佛斯變頻器時二個鉗形表測得的電流值相同(3A),測三菱變頻器時二個鉗形表測得的電流值不相同(一個鉗形表顯示3A,另一個顯示6A),現在想知道是變頻器問題還是鉗型表問題,測沒有裝變頻器的電機電流時二個鉗形表測得的電流值相同的.
hzy1818
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-22
查看hzy1818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-08 21:06
三相電流是平衡的,