我公司有一臺三菱變頻型號為FR-D740-0.75K-CHT出現了調速時頻率會變動,,,,,,,旋轉旋鈕加減速時頻率顯示時大時小,............希望老師們,,,,,,電哥們能幫我解決這個問題
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 12:19
你的頻率給定設置的就是電位器給定吧
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-10 12:24
換成外部給定看看效果…如果穩定就說明本地電位器壞了,若不穩定,給三菱去修吧