東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 856 個
工控威望: 6585 點
下載積分: 11956 分
在線時間: 748(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-11-09
查看東方花豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-10 13:30
今天得到通知,去給年前做的一套設備維護,是我們年前做的設備,PLC用的是三菱Q00系列
到了現場發現設備不運轉了,電腦在線監測,發現邏輯運算都沒有,比如按鈕按下,常開應該變常閉。我發現PLC上的燈還是可以對應相應操作按鈕做出的動作的。RUN燈也沒問題。
請教下那位師傅遇到過這種怪現象,提前聲明:以前這個設備和程序沒問題
還有就是錯誤代碼給的是SD0 1500說電源有問題,可是我們用萬用表試了,沒問題呀~而且這套設備程序和柜子硬件也不會有人動的。
在線等~謝謝


感謝各位朋友的提醒,問題已經找到了!
是我們的第一個輸入模塊QX41出問題了,因為控制柜所有的輸入都是這個模塊的32點給的,我們換了其他的卡槽再看電腦就有邏輯運算了,估計是QX41電源那塊有問題了,已經郵寄新的模塊去了。
希望這次經歷能幫助到以后遇到這類怪問題的朋友!
[ 此帖被東方花豬在2011-04-11 18:56重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 感謝分享
  • 拆二代
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-04-10 18:19
    支持5樓的觀點
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗