剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
anhuishy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 229 點
下載積分: 559 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-09-30
最后登錄: 2023-10-07
查看anhuishy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 00:01
還是不錯的餓