lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
|
22KW的電機一般都是變頻器控制的,缺相會保護的,沒用變頻器幾十秒鐘也沒事的 |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
5樓 的回答有錯嗎? 我想請問9樓 熱繼電器選擇合理 怎么就不可以斷開回路 保護電機呢? 否則我裝個熱繼電器有什么用呢? 你認為熱繼電器是起什么作用呢? |
|
---|---|---|
|
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
|
熱保護起作用,瞬間就是時間不超過幾秒吧,那當然不會燒,但是沒有保護會燒掉的,時間不會很長的 |
|
---|---|---|
|
zhao110
工控達人
級別: 略有小成
|
熱繼電器是可以起到缺相保護的,缺相的時候電流會很大,超過額定值時它的輔助常閉觸點會跳開。 |
---|---|
|
nvcc
級別: 略有小成
|
在運轉時不會,在啟動時熱繼電器會保護,空開也會跳。 |
---|---|
|
tjxnba
級別: *
|
這個 熱繼電器 主要是通過電流來控制 當缺相后 負載變大 電流瞬時升高 熱繼電器一定會跳 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
帶斷相保護的熱繼電器整定值設在電機額定值時,沒有特殊情況是不會燒電機的 |
---|---|
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
|
斷相后熱繼電器是否會跳跟電機線圈及供電變壓器的接線方式有關,比如:若變壓器是中性點接地系統,且電機是三角形接法,這樣就如果出現斷相后,加在電機線圈上的電壓有兩個線圈是相電壓,一個是線電壓,這樣跟正常時的三個線圈都是線電壓,來比,電壓不會升高,電流也就不會增大,這樣就會帶不動額定負載,電流才增大,這樣才會過流保護,若電機帶輕或不帶負載就不會跳 |
|
---|---|---|
|
sy永不言棄
級別: *
|
如果沒有保護裝置,缺相的后果是十分嚴重的。 小型電機啟動時缺相,如果沒有負荷就會不均勻的慢轉,同時發熱,若不及時停車,不用多長時間就會燒毀。如果帶上負荷啟動,就轉不起來,同樣也會燒毀。 大一點的電動機缺相啟動,就會嗡嗡直叫,就得趕快停車。 小型電動機最容易缺相,是因為有的営裝置簡陋,接觸不好,或使用普通保險絲有一根熔斷造成。 如果用接觸器啟動和熱繼電器保護,在缺相時,接觸器可以保護其中兩相在缺相時自行斷開,熱繼電器可以在過流時切斷接觸器。 |
---|---|
|