大家好
請問三菱PLC中,怎么設置原點,控制步進電機,用DDRVA或DDRVI或PLSY控制后,行使一定脈沖后,(斷電后也可)再執行一下回原點操作,該怎么做,不要用感應開關做為原點(它只能做為極限開關)能否給出梯形圖
多謝了,有分哦


匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 13:46
三菱的PLC用ZRN原點回歸指令,想要執行原點回歸,就的將機械動作的原點位置數據提前寫入程序當中。