d123123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 1256(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-08
查看d123123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-12 22:02
有一溫控器輸出直接連接觸器線圈,溫控器做PID調節,會燒壞溫控器觸點嗎?還是加上中繼
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 08:41
最好加中繼。
中繼的作用:增加觸點數量;擴大觸點容量;隔離