樓主  發表于: 2011-04-12 22:02
有一溫控器輸出直接連接觸器線圈,溫控器做PID調節,會燒壞溫控器觸點嗎?還是加上中繼
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 19:31
一般還是用固態繼電器比較好,反應快,壽命長,比較穩定,五噪音,你PID還是用固態繼電器好