s7-200 用q0.0發脈沖不準是嗎。新手請教
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 12:02
不要對此產生懷疑。絕對準的。
俺控制過伺服電機,調試過程中發現,驅動器接收到的脈沖數量總是與發出的有誤差,且都是正誤差。此誤差一般較為穩定,3-10個左右,無意中發現當改變環境時,誤差值也改變。判斷誤差是干擾所致,后使用屏蔽線,提高傳輸電壓末端降壓,改變接地方式等一系列降低干擾措施,最后做到了:接收到的脈沖數與發送數完全相等。