chenshusl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenshusl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-13 11:31
我現在有一臺設備,原來使用A1S68DAV模塊輸出0伏到5伏的電壓,現在我想輸出0伏到10伏的電壓,應該怎么改PLC的程式?
前提是不能影響原來的工作模式?
好像PLC里有一個乘法可以乘以2倍,不知道是不是這樣,我那個模塊只用了3組,還剩5組空余的可以改的!
麻煩高手幫忙解答一下,
謝謝!
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-09-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 11:51
在模塊設置里面改成輸出0~10V