PLC: FX3U,用其3軸定位中的Y0和Y1
放大器:J2-40A
伺服參數設置:
P0-0000
  P1-1002
  P3-65535
  P4-625
  P21-0001
指令:
DDRVA D500 D602 Y000 Y004 其中D500為定位地址 D602為速度
  

現在的結果是我改變D602的值并不能改變實際的速度。
相同的程序之前做過一臺 完全沒問題,但現在這臺就是不可以。
現在想請教各位:
1,是否有別的參數沒有設。
2,信號線是否有沒注意到的地方。
郁悶中。。。。。。。
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 08:48
恩  具體是什么情況啊  
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-14 18:04
問題已解決 主要是寫速度要在指令觸發之前