現在要用PLC控制15臺9.75KW的電機,怎么樣設計電氣圖,比較節省成本呢?
直接用15個接觸器的話,也比較占位置
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 11:57
差不多10千瓦,要降壓啟動或變頻器啟動了。