樓主  發表于: 2008-02-23 08:01
PLC:FX2N-80MT加485BD板
觸摸屏:EV MT4400T
通訊距離約5M
一直連不上,請搞過的朋友指點一下,謝謝!
PLC設置


MT4400T設置
 

連接線
 

[ 此貼被cptank在2008-02-25 06:48重新編輯 ]
cptank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 196 點
下載積分: 718 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2019-02-08
查看cptank的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-25 06:22
PLC 使用默認設置,D8120的數據全是0,屏的通訊參數如何設置呢?
cptank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 196 點
下載積分: 718 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2019-02-08
查看cptank的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-25 06:48
一個一個試,搞定了,謝謝版主
PLC默認,屏:RS485-4  9600  偶校驗,停止位1,數據位7