今天和同事在聊天說起一件怪事,有一次在調試液壓系統是,下載PLC程序后,啟動電動機,發現電動機方向是逆時針旋轉,于是斷電把接觸器下端兩相對調,再次啟動電動機,奇了,電動機還是逆時針旋轉,難道沒有換對,沒有辦法,只得再次停電,在液壓站電動機接線盒打開,再次把相序對調一次,上電再啟動電機,怪了,電機還是逆時針旋轉,真的郁悶,把電控箱的總進線對調還是沒有改變方向,這是怎么回事啊!停下來閑逛了會,在送電啟動,上帝。!居然順時針旋轉,又把電機線對調,逆時針旋轉,改回來,順時針旋轉。天啊,這是怎么了,
誰告訴我啊
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 13:50
我也碰到過這種故障,電機就一個方向轉,隨你調相序N次都是如此。是電機問題,電機某一相繞組匝間短路造成。換了電機OK。。。!