再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-23 12:05
PLC輸出繼電器、晶體管、雙向可控硅的端子:COM與Y,哪一個接進火線?這有沒有什么規則?
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-23 13:15
晶體管輸出型只能外接直流電源。
而繼電器和雙向可控硅外接交流電源。
好像沒有哪個接火線之說吧。一般都是COM接零線。這只是我個人的理解。不知對不對。