鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應(yīng)該怎么辦才好呢?


mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-04-19 16:54
加個接觸器,啟動時把熱繼電器短路