相信各位同行在工作中都遇到過短路和電擊事故吧,我是遇到過多次但沒有對人身造成傷害。前夜維修設備合閘時斷路器短路造成上端頭弧光短路(前級斷路器沒動作),手不幸被弧光燒傷,所幸不是很嚴重。本來第一次跳閘檢查無故障后合閘是用螺絲刀合的沒問題,第二次跳閘檢查電路無故障,其中一臺軸承有問題就拆掉它后直接用手合閘然后藍色的弧光就和我親密接觸。在平時工作中合閘都是很注意的,有時大意結果就出事。希望各位同行工作中多多注意安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yanghua888) 支持原創
  • 下載積分:+1(wslok) 感謝提醒
  • 自學
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-04-19 16:49
    沒工作經驗,往往是開關買回來不調整定值就投入運行(出廠為10Le),特別是上百安以上的開關,當線路容量特別大時很容易、甚致連開關一起報廢。一般整定在3Le比較可靠。這是我在工作中總結的經驗,大家說對不對?有什么好的經驗望同行們一起交流。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-19 17:27
    常在河邊走,哪有不濕腳,我15歲時被道路上預埋穿線鐵管帶電電擊過(跨步電壓),差一點沒命,后來我喜歡上無線電,再后來學電工,現在已從事20余年了,吃一塹,長一智,時刻不忘安全,設備不安全,人身安全談何起,人沒有安全意識,設備安全從何談起?