liwei011235
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 276 點
下載積分: 646 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2013-03-31
查看liwei011235的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-18 22:13
各位大俠,Omron歐姆龍 CP1L RS-232 COMMS各管腳怎么定義的?急。≈x謝了!
liwei011235
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 276 點
下載積分: 646 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2013-03-31
查看liwei011235的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-19 18:30
謝謝!那請問它RS232接口和PC  9針接口通訊時該怎樣焊接?
liwei011235
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 276 點
下載積分: 646 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2013-03-31
查看liwei011235的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-24 19:38
可我怎么按手冊里的焊接后連接不上呢?2對2, 3-3,4-8, 5-7 ,9-5 ,前面是PLC后面是PC,PC側4和6短接,我是這樣焊接的,就是通訊不上,哪位指點下,謝了
liwei011235
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 276 點
下載積分: 646 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2013-03-31
查看liwei011235的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-24 19:39
補充下PLC側是公的,PC側是母的,都為9針
liwei011235
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 276 點
下載積分: 646 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2013-03-31
查看liwei011235的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-26 21:11
了解了,謝謝!