樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我幫忙，是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
hdhpf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 203 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-03-24
最后登錄: 2020-10-12
查看hdhpf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-20 08:54
這只是中國大陸版和歐美版得不同。帶com的是中國大陸版,PLC內部一般都帶有24V的電源,輸入設備不需要再接24V的電源,只需要給輸入和com之間一個回路就可以,是npn還是pnp就看所接的元件了。歐美版的沒有com,而是用S/S作為輸入公共點,內部不帶電源,輸入元件要外接電源進PLC輸入點,形成輸入電流,PLC才可以工作。npn和pnp的接法可以根據需要由電流方向去決定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(dl2006) 感謝分享