匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我幫忙，是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-19 14:25
呵呵,就是這樣的啊,和西門子的是一樣的,內部使用了雙向光藕,可以接受PNP和NPN兩種輸入方式,樓主沒試試在同一組同時使用NPN和PNP?比如X1用PNP,X2用NPN。