djf3000
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1993 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2018-12-03
查看djf3000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-20 07:59
我廠有一臺機器,因為是PLC出了故障,沒有辦法讀出里面的程序,只好讓廠家重新編寫,可是一直沒有原來的好操作,并且觸摸屏里面的車速顯示也不正常,差了一個小數點,,我把里面的程序讀出,并且改寫了再寫入,可是只有一臺觸摸屏能正常工作,另一臺說PLC沒有連接,屏幕上沒有了機臺的圖表(這臺機器有兩觸摸屏),我后來就把原來的再重新寫入,就沒有出現問題,請問是哪里出了差錯,希望師傅指教!
luanzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2021-02-24
查看luanzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 15:17
2邊都要改,其實只要改成參數一致就可以了,站號別2個屏一樣,不對請指教