loudequan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loudequan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-20 11:49


最高速度最大只能設置1000,數值大了步進電機沒動作.驅動器和電機都是“研控”的。
最高速度設置1000時,電機轉速很慢,基本看得像不轉一樣。想請教各位程序是不是有什么問題。
細分也調試過了,電流也加過了,用驅動器上的7.5K就跑得很快。
e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-09-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 11:31
步進的高頻響應并不好
所以速度快不了
只有調細分,但調了細分定位精度變差,,誤差變大了

提高速度可以增大目標速度數字!

程序可以參照編程手冊的例程
使用步進時,加減速時間不能太短,J建議100-300ms,也就是0.1-0.3s

1000HZ頻率還不轉?細分設的多少,10000?

步進電機是幾相電機,幾線的?
2相8根線的話,有高速接法(并聯)和高轉矩接法(串聯)
[ 此帖被e_newboy在2011-04-26 11:41重新編輯 ]
本人長期兼職承接電氣自動化項目:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770