qiyun0528
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiyun0528的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-20 18:11
假如一個電機加變頻器控制它的轉速度,當點動的時候用的是第一段速y13,當自動的時候用的第二段速y14,,正轉為Y16, 反轉為Y17,也就是說點動正轉的時候y16 y13要通,點動反轉的時候Y17 Y13,自動正轉的時候 Y14 Y16要通, 假如設定高度的寄存器為D20,顯示高度寄存器為為D21,打個比方,當顯示高度(實際高度)為10米,設定高度為15米,也就是還要上升5米,假如設定高度為5米,也就是還要下降5米,我們用的編碼器為0---24V   A  B  C  三相的,但我們只用A B兩相,600個脈沖的,螺距為7公分,也就是編碼器一圈發出600個脈沖,距離上升或者下降7公分,編碼器的A接PLC的Y0 B接Y1,今天我問了我們那的編程員,他說假如升高A相的脈沖增加 B相脈沖減少,下降則反,我不太理解,用的編碼器是毆姆龍600P的,還有需要知道的參數可以來問,多謝了
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-21 09:38
用高速比較指令去做就可以了。自動時做個兩段速,前期高速,距離目標值時低速就可以了,還有運行方向判別等小細節。
保持每天一點小進步足矣。。。