   小弟用的是ALPHA5000系列變頻器,V1.10           ;目前接入一個壓力傳感器,是4-20mA信號的,正極接24V+,負極接在AI1上;端口X1定義為FWD,X1與COM口外接一個繼電器來控制正轉運行輸出與否;PLC端口與24V短接
      這樣接上之后水泵不轉,變頻器沒有輸出電壓,為什么呢?感覺上設定的都差不多了,是接線錯了還是遺漏了哪個個項?請高手指點一下,很急,坐等
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 10:00
誰知道啊。。。加我Q詳聊,296905910,謝謝啦
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-06 13:42
謝謝大家熱心幫助,問題已經解決了,是壓力變送器壞了,還有忘了選擇P型機了,嘿嘿