wyf2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 134 點
下載積分: 629 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2013-09-26
查看wyf2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-24 22:34
我是個剛學習伺服的新手很多東西都很模糊
這個程式是實現一個工作臺,在PLC 發出3000個脈沖正轉到一個位置然后停五秒后PLC又發出3000個脈沖反轉回去,在過五秒又重復這樣的工作。
請問指令DRVI K3000 K3000 Y0 Y2   中Y2的ON/OF是不是就是代表伺服的正反轉,在伺服放大器中要不要用Y2的輸出接到控制運轉方向的輸入信號端,

FX2N系列有沒有DRVI這個指令的


請幫我看下這段程序有沒有問題,能不能實現這樣的工作,

先謝了
附件: drvi.rar (10 K) 下載次數:43
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
aa22284
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 323 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2017-05-08
查看aa22284的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 19:55
FX2N系列沒有DRVI這個指令的

正轉  DRVI K3000 K3000 Y0 Y2
  反轉  DRVI K-3000 K3000 Y0 Y2
附件: Desktop11111.rar (10 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯