wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-25 10:07
有一個7.5KW的電機,一上電就跳,測量線圈電阻對稱且在范圍內,
測絕緣也都在200兆歐以上,剎車端子不接線也跳,
軸承也沒卡死跡象,用手可以輕松轉動,急待大神幫助……
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
hanhaiyun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hanhaiyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 10:40
這個首先用確定是電機問題還是控制線路問題;若果電機單獨用另外一路電源控制也是跳的話,就肯定是電機問題。電機若果故障要查1、對地絕緣電阻 2、相間絕緣電阻(需要把接線端子連接片拆下來測量)3、電機繞組電阻 4、有無機械故障。如果電機能在另一路電源上工作,則肯定是控制這臺電機的控制回路有問題。主要查1、主回路電纜有無短路接地 2、主開關是否損壞(有時是電流一大就自動跳)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wisexdh)