wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-25 10:07
有一個7.5KW的電機,一上電就跳,測量線圈電阻對稱且在范圍內,
測絕緣也都在200兆歐以上,剎車端子不接線也跳,
軸承也沒卡死跡象,用手可以輕松轉動,急待大神幫助……
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
jdlong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 187 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-02-21
最后登錄: 2024-04-28
查看jdlong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 19:29
如果電機沒問題,重點查三相斷路器,如果其中一相接觸不好導致電流加大,跳閘。