  三相 四線 主線路            當主開關關斷時    什么情況下N線該斷開  什么情況不需斷開   請有大蝦們 賜教。。。。
chsixi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chsixi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 21:13
一般不需斷開,要是使用剩余電流保護而又使用了單相電,則需選4P斷路器