一直在糾結,54A的電熱管電流配63A的國產接觸器可以嗎?還是要再放大一個等級?這個電熱管是常開的。求助一下,先謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-27 12:53
估計選擇有點偏小,因為在控溫過程中接觸器動作頻繁,選擇二倍的額定工作電流接觸器。