樓主  發表于: 2011-04-28 16:06
控制要求 A/B/C 槽沒水情況下點擊任意B槽注水首先A槽水先注滿之后在到B槽注水。
然后點擊C槽注水A槽在往C槽注水【A槽水夠B/C兩個桶用】
2、槽沒水情況下點擊任意C槽注水首先A槽水先注滿之后在到C槽注水。
然后點擊B槽注水A槽在往B槽注水
3/當A槽有水情況下任意點擊B或C槽注水都可實現【B/C不能同時注水】
沒有先后順序 這個程序怎么寫呀    FX2N的PLC  
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 19:51
LD X000
OR X001
SET M0
LD X010
RST M0
LD M0
ANI X010
OUT Y000
LD X000
ANI M2
SET M1
LD X011
RST M1
LD X001
ANI M1
SET M2
LD X012
RST M2
LD M1
AND X010
OUT Y001
LD M2
AND X010
OUT Y002

X000 B槽啟動按鈕
X001 C槽啟動按鈕
X010 A槽液位
X011 B槽液位
X012 C槽液位
Y000 A電磁閥
Y001 B電磁閥
Y002 C電磁閥


不對之處請指正
樓主留言:
謝謝大哥   大概是這個意思 我大概有思路了   謝謝