樓主  發表于: 2011-04-29 20:26
我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V  組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A  那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!  
  先謝謝了
新手之
蕭山張建齡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看蕭山張建齡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 10:59
繞組接線錯誤