樓主  發表于: 2011-05-02 09:55
現有智能儀表,壓力變送器,變頻器。。

壓力變送器檢測壓力,然后由儀表輸出給變頻(4-20毫安),來控制一臺風機。。

但是現在PID沒有設置好,壓力的波動很大(變頻HZ幅度大),控制不穩定。。。求教,如何調動這個PID,來達到穩定啊?

有示例的數據嗎?  儀表P    3.0     (比例帶,范圍0.0-200.0%)
                      I      240    (積分時間,范圍0-3600秒)
                      D    60       (微分時間,范圍900秒)

求教高人,
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 16:27
P=20~30,I=50~100,D不用,再試試,壓力調節不需要用微分作用。