lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-04 19:34


這套伺服驅動器型號是MEDDT7364003,看手冊上說是三相220V的電源輸入,但是在家里都是單相220的電,我想把驅動器和電機連起來,在家調試著玩玩。但是就是沒有這個三相的220V電,我該怎么辦呢?請大家指教,謝謝
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-12
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 12:38
可以用的!接任意2根就可以了!只是不能帶負載,加減速時間要長!
我最大試過加用電帶7KW的伺服試運行