最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2399 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2024-09-10
查看jiaglong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-12-08 21:50
急停要是進PLC的話,常開和常閉就無所謂了。進PLC后急停只能在程序里停止所有的機械動作,但是不能達到緊急斷電的作用了。如果不進PLC,串入火線的話,當然要接常閉了。